hallo Leute,
danke für das rege Interesse,habe einige Veränderung gemacht ,der Luftweg ist jetzt 6 m Lang , die Luft verwirbelt mehr im Luftkollektor und die Glasscheibe ist besser abgedichtet siehe Foto,
habe den PC Lüfter durch-gemessen bei,
3 V = 1,0 l/s = 3,6 m3/h
4,5V = 2,5 l/s = 9,0m3/h
6,0V = 3,4 l/s = 12,2 m3/h
7,5V =4,3 l/s = 15,4 m3/h
9,0V = 5,7l/s = 20,5 m3/h
12,0V= 9,0l/s = 32,4 m3/h
bei diesen Messung war der Luftweg im Kollektor 4 m Lang ,
dieses Bild habe ich heute um 10 Uhr 30 gemacht, das zeigt das die Veränderung positiv sind
die Luft kommt mit +1 Grad rein und am Auslass mit über 60 Grad raus, der Lüfter läuft nun mit 12 V !
Auf Grund des längeren Luftwegs rechne ich nur mit 50% des Luftvolumens statt 32,4 nur 16,2 m3/h .
Eine genaue Messung kann ich erst in einer Woche durchführen ,dann habe ich das Messgerät wieder.
Das wurde bedeuten 60 Grad x 1230 Joule x 16,2 m3 / 3600 = 332 Wh , was sagt Ihr nun ?
Mit der Sonneneinstrahlung hier in Norwegen , habe ich hier um 10 Uhr 30 750 W/m2
habe die Daten von dieser
Webseite
@ Frank ,die 6% waren ein Tiefschlag