Hallo Harald,
Danke für die Berichtigung.
Zitat
Wie bringe ich der Schaltung dann aber bei keinen Überschuss zu entnehmen wenn der Laderegler gerade meinen Blei-Säure Akkus eine Ausgleichsladung verpassen will?
Hierzu muss man wissen, das die Ausgleichsladung ab ca. 13.8 V (12V System) stattfindet.
Die Zellen des Akkus sind in Reihe geschaltet. Aufgrund nicht näher beleuchteten Einflüssen laden und Entladen
sich die Zellen im Betrieb leicht unterschiedlich. Deshalb müssten die Zellen eigentlich leicht unterschiedlich geladen werden.
Man kann/möchte die Zellen aber in Reihe aufladen (Aufwand reduzieren),
so dass beim Laden einer Zelle automatisch immer auch alle anderen Zellen geladen werden.
Wird nun eine Spannung von ca. > 13.8 V angelegt, fangen die vollen Zellen das Gasen an, die überschüssige Energie wird vergast.
Die noch nicht vollen Zellen nehmen weiter Ladung auf, bis alle Zellen gleich geladen sind.
Im Bereich der Ausgleichsladung nimmt der Akku nur noch reduzierten Strom auf.
Es gibt dann auch während der Ausgleichsladung schon typischerweise immer auch Überschuss,
der normalerweise durch die PV Regler ab geregelt wird.
Nach der Ausgleichsladung wird die Akkuspannung normalerweise weiter gesenkt, z.B. konstante 13.8 V
somit existiert noch mehr Überschussenergie.
Will man die
volle Ladekennlinie fahren und die Überschuss Energie nutzen,
braucht man
einen Dumpload Laderegler Regler wie z.B. den Morning Star.
Das ist aber meiner Erfahrung nach nicht nötig.
Blei Säure Akkus sind vergleichsweise gutmütig, so denn Sie nicht tief entladen werden
und immer wieder in die Gasung gebracht werden.
Ab 13.8 V hat der Akku Überspannung, die z.B. zum Ausgleichen, Gasen, Säure umwälzen, Entsulfatieren, Regenerieren, ... verwendet wird.
Der Akku benötigt diese Phasen, aber wie lange und in welchen Abständen da hat man recht viele Freiheitsgrade.
Mit Fein Tuning der Spannungslevel kann man hier immer einen funktionierenden Kompromiss fahren.
a) Man verwendet eine Relais Lösung und eine vergleichsweise kleine Dumpload,
So dass die Ausgleichsladung zwar reduziert, aber nicht nicht unterbrochen wird.
Hier könnte man z.B. ab 14.5 V eine Dumpload einschalten.
Unter 13.8 V - 13.0 V wieder ausschalten.
Wie gut das funktioniert muss man probieren und die Spannungslevel entsprechend tunen.
Lars macht das so ähnlich.
b) Man verwendet eine PWM Lösung, die z.B. alles über 14.5 V auf die Dumpload abführt.
Wie gut das funktioniert muss man probieren und die Spannungslevel entsprechend tunen.
So eine Lösung kann man sehr wohl auch parallel zu vorhandenen Ladereglern verwenden.
Aber damit das funktioniert, muss die Überschussspannung unter der Abregel Spannung der Laderegler liegen.
Dein Steca sieht leider ein Einstellen der Spannungslevel nicht vor ...
z.B. bringt der
CMP 30 Laderegler alles mit für eine Relais basierte Dumpoad Steuerung.
Die Spannungslevel des Lastausgangs können programmiert werden,
am Lastausgang kann ein Relais angeklemmt werden, ...
Die Spannungslevel zur Akku Ladung können auch programmiert werden.
Jedoch werden keine komplizierten Ladekurven gefahren.
Das Einhalten komplizierter Ladekurven ist bei der Strom Insel sowieso fragwürdig bis unmöglich.
Ich habe sehr positive Erfahrungen mit diesem Regler gemacht und z.B. eine 'Überschuss' Akkuheizung damit realisiert.
Mit so einem Regler kann gut, bis zu ca. 50 % der PV Leistung als Überschussleistung installieren und steuern.
Bis zu max 30A direkt, mehr auch, aber dann über Relais.