Sicherungen allgemein lösen je nach Typ nicht exakt beim Nennwert sofort aus. Damit ne 63A Sicherung innerhalb von Sekunden oder Millisekunden fliegt brucht es ein Vielfaches des Stromes. Hatte schonmal nen 32A LS, der wurde über Stunden mit rund 40A belastet und hat erst ausgelöst, als er angefangen hat zu schmoren.
OK, Du hast eingangsseitig 40V, die Bat sind unter der Ladeschlussspannung, rund 26V ... weiß der Laderegler auch, dass Ladeschluss bei 28V ist?
Wenn Du die Batterien abklemmst, hast Du dann Spannung am Ladereglerausgang?
Das Handbuch:
http://www.morningstarcorp.com…German.pdf
schweigt sich auch aus über die Ladeschlussspannung, nur, dass man 12- 24- und 48V per DIP wählen kann ...