Das Problem ist, das ich die grossen Batterien/Zellen nicht unter kriege.
Habe auch nicht vor, von Hand 40-150kg Zellen in einen Bunker zu bringen.
Ich habe auch nicht den Platz, 840Ah Zellen aufzustellen, denn die nehmen gerade mal 80cm in
der Hoehe in Anspruch, was dann gerade mal die halbe Kapazitaet ist, die ich lagern kann.
Die 5 Gestellrahmen sind bereits vorhanden und haben jeweils drei Reihen nebeneinander wo
ich dann bis zu 6 Zellen hintereinander stellen kann und es sind drei Reihen uebereinander.
Also in total 54 Zellen pro Gestell mit 32,4kWh und 1026kg + Gestell...
Ausserdem wird das System in ein paar Jahren von 24V (12 Zellen) auf 36V (18 Zellen)
umgeruestet, was mit grossen 10PzS840 (oder groesser) nur schwer zu bewerkstelligen ist,
speziell wenn der DC-DC Converter pro Batterie-Pack nicht mehr als 1kW leistet
36 Zellen sind entweder 3 x 24V 300Ah mit dem Strom, den die Zellen hergeben oder
2 x 36V 300Ah mit nur 2 x 1 kW Last weil eine Elektronik mit Loadbalancer (Rohm/Oki)
dazwischen ist, die dafuer sorgt, das die Batterien lange leben.
Das 36V System ist Bestanddteil einer 24V (25,2V) Power-Grid, womit ich zwangsweise
immer 36 Zellen des gleichen Typs zusammen kaufen muss.
Wenn einmal die Power-Grid laeuft, macht es auch nichts mehr, WELCHE Batterien oder
Zellen da verwendet werden. Es geht auch ein Mix aus Blei-Saeure, Blei-Gel, AGM, LiPo,
LiFePO4 oder was auch immer. Selbst mein Hatz Diesel 1,9kW passt sich dem mit einer
Elektronik an.
Das System sorget eben dafuer, das Du immer 25,2V hast und nicht 21-31V