Hallo Max,
Zitat
betrieb in einer USV ...
Die werden dann im Float betrieben. Normalerweise ziemlich schonend,
wenn hin und wieder mit Gasen gemischt wird und man keine Säure Schichtung entstehen lässt.
Von letzterem würde ich ausgehen, beim Einsatz als USV wo quasi immer Strom vorhanden ist.
Bleisumpf kann man mit den Augen am Boden der Zellen beurteilen.
Da kann ich schon ein wenig sehen ...
Sulfatierung (weiß) sitzt auf den Platten an einem Pol, von unten beginnend und kann man auch sehen.
Ich sehe da nichts auf den Bildern.
Korrosion (braun) sitzt auf den Platten an dem anderen Pol.
Ich kann das nicht beurteilen, die Bilder sind nicht gut genug.
Zitat
Alle Batterie hatten bei Übernahme eine Spannung von 2.09V +-0. 01V. Der SD Wert war bei ca. 1,24.
Wie alt sind die Akkus insgesamt?
Wann war die Übernahme? Wie wurden die Akkus nach der Übernahme genutzt?
Wurden die Akkus gelagert? wenn ja wie und wie lange?
(Wenn die Akkus länger als 3 Monate ohne angeschlossen zu sein gelagert werden ist das schlecht für die Akkus.
Wie sind jetzt die Spannungen der Zellen und Säuredichte?
Grüße