Weil es wegen Mangel an Westwind bezüglich Windkraft erstmal nicht weiter geht,
ein Bericht über die PV-Situation an der Windmühle von Herrn M..
Die Installationsfirma hat wohl noch nie was mit Mehrsystem MPPT WR zu tun gehabt.
Obwohl auch da Herr M sicherlich nicht gespart hat, indem er sich 2
Sunny Tripower 1500 SL, mit je einem Eingang A und B zugelegt hat,
haben sie alle Strings parallel auf je 1 Eingang geklemmt. Sperrdioden wahrscheinlich nicht, soweit er es aus der Distanz (Berlin) sagen konnte.
Auch haben sie nicht 4 sondern 5 Strings.
Auf der Süd-Seite 2 Strings vor zu sehen, das mag i.O. gehen.
Aber auch da sind Sperrdioden nötig, da mit zunehmendem Tagesgang Teilabschattung durch die Flügel erfolgt,
stehend oder rotierend.
Gut ist, dass eine Rechnung bisher nicht geschrieben wurde. (Vielleicht trauen sie sich das nicht.)
Habe empfohlen, die nicht zu begleichen, bis die Änderungen erfolgt sind.
Wenn ich bezüglich Wind oben bin, werde ich mir das zudem ansehen.