@ Aloys: 5,6 kW reichen für einen Herd nicht unbedingt.
Der hier hat z.B. 9,6 kW Anschlusswert, bei trotzdem Absicherung mit 16A bei Drehstrom eben.
Wenn der weg fällt (Drehstrom), richtet sich die mögliche Absicherung nach dem Querschnitt des Rückleiters, der ja nicht abgesichert wird.
Zitat
Meiner Auffassung nach mussbich jetzt, wenn ich den Herd nicht ausbauen möchte, im Sicherungskasten die drei Phasen zusammen auf nur eine Sicherung umklemmen damit weiterhin ausgelöst wird wenn ein Defekt besteht und mehr als 16 A gezogen werden denn es bildet sich bei mir kein Sternpunkt weil nichts phasenverschoben ist und der Nullleiter somit den vollen "Rückstrom" tragen muss. so jedenfalls ist da mein Verständnis...
Schon richtig. Nur könnte mit bis zu 25A abgesichert werden, da ja 2,5mm² Leitungen.
Als schnelle Lösung kannst Du am E-Herd 2 von den 3 Phasenanschlüssen lösen. Kann aber heißen, nur noch eine Platte und vielleicht der Backofen.
Sollte bei einer Insel mit 1-Phasen Wechselstrom so ein Herd wie oben wirklich betrieben werden, hieße das 42A für L1 und N!
Aber da kocht so manch Einer alternativ lieber mit Propangas.