Was soll ich denn damit anfangen??
Bei mir kommt mit deinen jetzigen Angaben:
10m 25 V, 0,6 KW (0,867 A), 0,9 Cos φ: und 6% Spannungsabfall
Leitungsquerschnitt der Einzelader
2,48 mm² heraus.
Ich kann damit was anfangen.
Irritierend finde ich auch die Ampere Angabe 0,867 A und
die danach die auf der Webseite gemachten Angaben nach der Querschnittwahl.
Vermutlich beziehen sich die auf 400 V oder fehlerhaft.
Ansonsten, ist hier beschrieben wie man das richtig umrechnet.
"Umwandlung eines Einphasensystems in ein leistungsmäßig identisches symmetrisches Dreiphasensystem"
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasenwechselstrom
Oder so:
Beim Einphasen System wird der Strom über einen Draht hin und den anderen Draht der Strom zurück geleitet.
Beim Dreiphasen System wird der Strom über 3 Drähte hin und auch über die 3 Drähte zurück geleitet.
Hier kannst du den Strom pro Phase berechnen lassen:
https://rechneronline.de/steckdose/3-phasen-drehstrom.php
600 Watt, 25 V, cosPhi 0,9 = 15,4 A (pro Draht).
Beim Einphasen System wären es 600 Watt, 25 V = 24 A (pro Draht)
Der Unterschied liegt am Verkettungsfaktor von ca. 1.732,
siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Verkettungsfaktor
und am cosPhi von 0,9, weil man die Scheinleistung (ca. 10 %) mehr mit übertragen muss.
Vermutlich versucht
"dein Faktor 1.5" dem Verkettungsfaktor nahe zu kommen, ich habe das nicht geprüft.
Wie auch immer, bei 600 Watt und 25 V kannst du in etwa 16 A (pro Draht) annehmen.
Damit solltest du weiter kommen.