Weil mir doch Kabelverbindung oder Schleifring kaputt ist und ich wohl eh wegen den Turbulenzen auf elektrische Nachführung umrüsten will.. und weil meine 4kW PV heute nicht genugt Strom zum Duschen heute abend geschafft haben (obwohl der Rauchgaswärmetauscher über dem Kamin den Boiler jetzt schon auf 63,5°C getrieben hat)..
überlege ich spontan ein Stromkabel provisorisch vor den Brückengleichrichter im Windrad zu hängen.
Bräuchte aber bis zu 20 Meter runter bis zu den Batterien.
Wenn ich 3x2,5mm² nehme errechne ich da 0,181 Ohm. Also Hin und Zurück 40m und Querschnitt 1,5*2,5 = 3,75mm².
Sprich zwei Kabel mit 3,75mm² verteilen den Strom genauso wie drei Phasen á 2,5mm² ?
Für 30A (24V Batterie, 600W dann Fliehkraftbremse) ergibt dass dann eine Verlustleistung von 30 * 0,181 * 30 = 163 Watt
72 Watt bei 20A und 18 Watt bei 10A. Bei 25 Volt Ladespannung wären dass 72/500 = 14% Verlust und 18/250 = 7,2% Verlust bei 10A.
Nicht so gut
Wenn 3x4mm² 2x6mm² entsprechen würde ich damit auf 0,113 Ohm und 101,7 Watt kommen.
Oder realistischer 45 Watt bei 20A und 11 Watt bei 10A. Das wären bei 25V Ladestpannung 45/500= 9% und 11/250 = 4,4%
Haltet Ihr 2,5mm² für vertretbar oder reicht noch nicht mal 4mm² ?
3x2,5 lässt sich gebraucht häufiger günstig erstehen. 3x4 ist schon seltener.
Da wäre 4x4mm² Drehstromkabel fast günstiger.
Mag aber wohl gar nicht mein Windrad erden. Dass hängt mit dem Mast schon am Blitzableiter.
das Roland und Dankeschön.
überlege ich spontan ein Stromkabel provisorisch vor den Brückengleichrichter im Windrad zu hängen.
Bräuchte aber bis zu 20 Meter runter bis zu den Batterien.
Wenn ich 3x2,5mm² nehme errechne ich da 0,181 Ohm. Also Hin und Zurück 40m und Querschnitt 1,5*2,5 = 3,75mm².
Sprich zwei Kabel mit 3,75mm² verteilen den Strom genauso wie drei Phasen á 2,5mm² ?
Für 30A (24V Batterie, 600W dann Fliehkraftbremse) ergibt dass dann eine Verlustleistung von 30 * 0,181 * 30 = 163 Watt
72 Watt bei 20A und 18 Watt bei 10A. Bei 25 Volt Ladespannung wären dass 72/500 = 14% Verlust und 18/250 = 7,2% Verlust bei 10A.
Nicht so gut
Wenn 3x4mm² 2x6mm² entsprechen würde ich damit auf 0,113 Ohm und 101,7 Watt kommen.
Oder realistischer 45 Watt bei 20A und 11 Watt bei 10A. Das wären bei 25V Ladestpannung 45/500= 9% und 11/250 = 4,4%
Haltet Ihr 2,5mm² für vertretbar oder reicht noch nicht mal 4mm² ?
3x2,5 lässt sich gebraucht häufiger günstig erstehen. 3x4 ist schon seltener.
Da wäre 4x4mm² Drehstromkabel fast günstiger.
Mag aber wohl gar nicht mein Windrad erden. Dass hängt mit dem Mast schon am Blitzableiter.
das Roland und Dankeschön.