Hallo Farmer
Sorry , aber etwas mehr Details zum Model des Wechselrichters und was Vitoladens 300 und Vitolig 100 sind bzw was für Stromverbrauch die haben müsste ja jeweils im Datenblatt stehen oder dein Elektriker dir sagen können ,
Wie gesagt Antworten zu finden sind ohne etwas mehr vereinfachenden Details wohl etwas vage
Also die Heitzungs Umwälzpumpe(n) und ein wohl vorhandenes Gebläse im Olkessel der beiden Heitzquellen dürften ja dem Victron nichts anhaben, auch wenn der Anlaufstrom derer wegen mir bis zu 8 mal höher ist für ganz kurze Zeit
Der Victron Phönix 1200 zb schaft ja kurzzeitig 2400 watt
Im Datenblat stehen beschrieben die möglichen Fehler quellen
Zitat
4) Schutz/Sicherheit
a) Kurzschluss am Ausgang
b) Überlastung
c) Batterie-Spannung zu hoch
d) Batteriespannung zu niedrig
e) Temperatur zu hoch
f) 230 V AC am Wechselrichter Ausgang
g) Zu hohe Brummspannung am Eingang
Punkt f , klingt erstmal verwirrend , jedoch musst Du dir die Frage stellen , wenn der
Zitat
hat mein Elektriker einen Wechselschalter vor die Vießmann Kombiheizung installiert
.... sorry ich muss hier abbrechen , zuviele Ungereimtheiten ob der Victron nur die Geräte nach dem Wechselschalter bedient , oder ob diese Geräte nun zusätzlich noch dazugeschalten werden zu den
Zitat
nach dem wir seit Jahren den Fernseher, Kühl- gefrier Kombination ,und den PC an interessanten Windtagen bestromen