Hallo wind-expierience !
Ich betreibe ein FD500-2.7 (36V)mit nicht orginalenRepeller 2,8m an einen WB1100LV.
Meine Anlage arbeitet jetzt sehr gut ohne ein/ausschalten.
Nur am Anfang wenn der Wechselrichter die 10s Netzsynchronisation vollzieht, geht mein Dumpload über ein Spannungsrelais bei ca 47 V rein. Übrigends schalte ich den Widerstand über ein Mosfet-Transistor - geht super.
Du musst die Parameter des WR unbedigt ändern, die Kurve ist für dein 30V Generator nicht optimal und damit der WR nicht ständig ausschaltet , musst du den Parameter T-Stop vergrössern(bei mir auf 600-> 10Minuten).
Das mit dem Akku würde ich erstmal nicht machen.
Was machst du eigentlich bei Netzausfall, dein 63A Schütz schaltet doch sicher über Schließer den Generator kurz?
Gruß Jens