Hallo zusammen
Ich habe Probleme mit meiner Windy Boy Protection Box 400 an einem WB 3800.
Die erste WBPB ist (zusammen mit dem WB) getauscht worden, weil es bei starkem Wind eine Überspannung gegeben hat, die den WB zum Aussteigen gebracht hat.
Die neue WBPB 400 regelt ab 350V ab. Das nimmt meiner Anlage zu viel Leistung. Statt 3,5kW ist jetzt nur noch ca. 1kW drin.
Obwohl so früh abgeregelt wird gibt es immer noch einzelne Messwerte die weit über die 350V hinaus gehen. Bisher habe Ich noch keine 400V gesehen, das liegt aber eher am aktuell geringen Wind.
Hier ein Diagramm:
Mein Vertrauen in die WBPB ist etwas gestört. Der Spike geht auf 397V, vorher und nachher werden die 350V kaum überschritten
Eigentlich würde zu meinem WB 3800 die WBPB 500 passen. Wenn Ich mir den Spike im Diagramm anschaue, wäre der WB in kürzester Zeit wieder defekt.
Hat jemand ähnliches beobachtet?
Was gibt es an Abhilfe oder Alternativen?
Gruß Klaus
Ich habe Probleme mit meiner Windy Boy Protection Box 400 an einem WB 3800.
Die erste WBPB ist (zusammen mit dem WB) getauscht worden, weil es bei starkem Wind eine Überspannung gegeben hat, die den WB zum Aussteigen gebracht hat.
Die neue WBPB 400 regelt ab 350V ab. Das nimmt meiner Anlage zu viel Leistung. Statt 3,5kW ist jetzt nur noch ca. 1kW drin.
Obwohl so früh abgeregelt wird gibt es immer noch einzelne Messwerte die weit über die 350V hinaus gehen. Bisher habe Ich noch keine 400V gesehen, das liegt aber eher am aktuell geringen Wind.
Hier ein Diagramm:
Mein Vertrauen in die WBPB ist etwas gestört. Der Spike geht auf 397V, vorher und nachher werden die 350V kaum überschritten
Eigentlich würde zu meinem WB 3800 die WBPB 500 passen. Wenn Ich mir den Spike im Diagramm anschaue, wäre der WB in kürzester Zeit wieder defekt.
Hat jemand ähnliches beobachtet?
Was gibt es an Abhilfe oder Alternativen?
Gruß Klaus