hallo maisjack,
um den kabelquerschnitt zu berechnen braucht man noch ein paar anderen angaben.
also das deine wka 1000 Watt hat wissen wir nun und das du eine entfernung von 100m zurück legen willst.
aber wieviel Volt hat deine WKA wenn sie 1KW max leistet?
für den kabelquerschnitt ist die stromstärke wichtig
also gehen wir mal davon aus deine WKA hat bei max leistung 48Volt und bring dann 1 KW max
also 1000 watt / 48 Volt = 20,84 Ampere
das würde also in dem fall bedeuten du willst 20,84 Ampere über 100m bringen
ja und da gibt es dann so tolle tabellen zu den kabeln wo du sehen kannst welchen querschnitt du etwa benötigst...
sowas in der art
http://www.njumaen.de/t4tt/pdf/kabelquerschnitte.pdf
wobei man dazu auch sagen muss auf 100m je nach querschnitt und stromstärke treten auch verluste auf
auf 100m hast du bei einem 4mm² Kabel einen wiederstand von 0,42 ohm was bei 21 Ampere einen spannungsabfall von über 8 Volt bedeuten kann... und um so grösser dann der querschnitt wieder ist um so geringer wird auch der verlust aber wer legt sich dann schon ein 100m langes 50mm² kabel um fast keinen verlust zu haben
ist auch etwas kostenintensiver
also kannst ja erstmal die genauen daten zu deinem Generator schreiben dann können dir sicher viele weiter helfen..
mfg
MajOo