Hallo zusammen,
Levcuso hat sich für PowerSafe V-FT Batterien von Hawker Enersys entschieden.
https://www.enersys.com/de/pro…safe-v-ft/
Levcuso stellt nun nach einem Jahr fest, dass sich die Spannungen der Akkus leicht unterscheiden: 12.4 V zu 12.6 V.
Gut gemacht das zu kontrollieren!
Aus den Produkt Spezifikationen der PowerSafe V-FT Batterien:
https://www.enersys.com/4aa5e0…t_1022.pdf
Refresh Charge
A refresh charge should be performed at a constant voltage equivalent to 2.40Vpc with minimum 0.1C 10 Amps current for a period of 24 hours.
Es ist demnach unkritisch diese Akkus mit 2.40Vpc = 28,8 V für max 24 h zu laden.
Hierdurch sollten sich alle Zellen ausgleichen lassen. Die Spannungen der Akkus sollten dann wieder gleich sein.
Float wird mit 2.29Vpc = 27,5 V angegeben, max mit 2.40Vpc = 28,8 V (24h).
Levcuso gibt folgende Ladeendspannungen an:
Winter: 28.4v, Sommer auf 27.8v
Ich würde in diesem Fall, wohl mindestens die Ladeendspannung im Sommer um 0.2 V anheben und jetzt,
wenn möglich für 24 h mit max 28,8 V laden und danach neu messen.
Wenn das gelingt, würde ich
keinen Balancer einsetzen, weil dieser eben nicht alle Zellen ausbalancieren kann
und man die Möglichkeit verliert zu messen und festzustellen ob die Zellen balanciert sind oder nicht.
Grüße