Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 06.04.2026 - 10:44 Uhr  ·  #21
Moin Moin

eine Idee
M10 Gewindestangen aus Edelstahl, kosten 10 stück etwa 30 euro, dazu Langmuttern,
nochmal ca. 20 euro.

Eine Langmutter zur hälfte auf Gewindestange drehen und das übrige ende mit
einer Schraube füllen, anziehen, Sechskant abschneiden und anspitzen, die
restlichen Langmuttern eine seite abschrägen und wie im Video montieren.

Stangen ohne Gewinde wären besser, aber vielleicht verdrängen die Langmuttern
die erde so, das es am Gewinde keinen Wiederstand gibt.

Mit Bohrhammer und Meißelfunktion in den Boden rammen.

Je nach Bodenbeschaffenheit macht man so einen oder mehrere Erdungspunkte.
LG.

XXLRay
Moderator
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Herkunft: Süd-Niedersachsen
Homepage: xxlray.bplaced.net
Beiträge: 6881
Dabei seit: 11 / 2007
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 07.04.2026 - 23:31 Uhr  ·  #22
Georgy
**
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 67
Beiträge: 16
Dabei seit: 03 / 2026
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 08.04.2026 - 08:36 Uhr  ·  #23
Bei meiner Anlage werden die Dump-Loads mit Thyristoren geschaltet.
Das schließt automatisch einen Feinschutz ein, denn Thyristoren zünden über Kopf bei schnellen Impulsen oder Überspannung durch Lawinendurchbruch.

Kiloampere können die nicht ab.! Das geht preiswert per Lichtbogen.

Für die Details siehe :
https://www.darc.de/fileadmin/…1-data.pdf

Analog gilt das auch für KWAs.
Leider bringt beim mir auch ein Tiefenerder als Staberder nix, die Geologie gibt das gar nicht her.
FamZim
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 2328
Dabei seit: 08 / 2014
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 08.04.2026 - 10:15 Uhr  ·  #24
Hallo

Wenn alles so Pulvertrocken ist, ist doch auch für einen Blitz uninteressant oder?

Gruß Aloys.
Che
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Wurzen
Alter: 71
Beiträge: 4521
Dabei seit: 06 / 2014
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 08.04.2026 - 11:16 Uhr  ·  #25
Da die WEA vor direktem Einschlag geschützt ist erschließt sich auch für mich das Problem nicht wirklich.

"Mein Anliegen ist den Blitz vom Eindringen in den Betriebsraum abzuhalten."

Irgendwie wird er seinen Weg am Erdungspunkt in die Erde finden, auch wenn da Felsen sein sollte.

Bei Anlagen, die mit dem Netz verbunden sind, also z.B. mit Einspeise-WR ist es wichtig, einen Potentialausgleich zwischen
Fußpunkt vom Mast und Potentialausgleichsschiene im Haus zu schaffen. Hatte auch Erdorf schon erwähnt.

Argumentation dazu im Anhang.
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: Blitzschutz bei Klein-WEA.pdf
Dateigröße: 1.51 MB
Titel:
Heruntergeladen: 18
Georgy
**
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 67
Beiträge: 16
Dabei seit: 03 / 2026
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 08.04.2026 - 12:32 Uhr  ·  #26
Ein perfekter Potentialausgleich ist absolut notwendig.

Ich haben mit dem Netzbetreiber Rücksprache gehalten.
Er hat meine Messungen bestätigt, daß die Erderwiderstände nicht unter 1kOhm kommen.!!!
Ich kann hier nur den Faradayschen Käfig nutzen und beten.

Für den Aufbau der Fangladung ist das gut genug, beim Einschlag kommt das Problem.... Dann zucken die Blitze weiträumig über den Boden....
Che
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Wurzen
Alter: 71
Beiträge: 4521
Dabei seit: 06 / 2014
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 08.04.2026 - 22:16 Uhr  ·  #27
Zitat
daß die Erderwiderstände nicht unter 1kOhm kommen.!!!
Was ist denn das für ein "Boden"?
Georgy
**
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 67
Beiträge: 16
Dabei seit: 03 / 2026
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 11.04.2026 - 08:53 Uhr  ·  #28
Norddeutschland allgemein und insbesondere die Wildeshauser Geest wo ich wohne, besteht überwiegend aus völlig ausgelaugtem extrem alten Quarzsand. Dieser kann kein Wasser halten, wirkt oft fettig. Hier vor Ort faktisch kalkfrei.

Ich habe etwa 20m davon über dem Grundwasser.
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 55
Beiträge: 3529
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 11.04.2026 - 10:50 Uhr  ·  #29
Danke für die Informationen,

deine Bedingungen sind schon besonders.
Che hat sich ja die Mühe gemacht das Thema Blitzschutz für Kleinwindanlagen schon recht gut zusammen zu fassen.

Wenn du eine für dich zufriedenstellende Lösung hast, wäre es nett du teilst diese mit uns.
So können ggf. andere mit ähnlichen Bedingungen davon profitieren.

Ich folge weiterhin gespannt und lese gerne mit.

Grüße
Georgy
**
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 67
Beiträge: 16
Dabei seit: 03 / 2026
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 11.04.2026 - 11:50 Uhr  ·  #30
es gibt noch mehr "Tricks" wir die Blitzschutzschleifen für Erdkabel und eine Blechplatte mit Loch für das Kabel.

Das ist hier schon umgesetzt. PV hält mehr Spannung aus. Meine Sorge gilt dem BMS....
Frank2
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 58
Beiträge: 158
Dabei seit: 07 / 2022
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: 11.04.2026 - 14:17 Uhr  ·  #31
Zitat geschrieben von Georgy

Norddeutschland allgemein und insbesondere die Wildeshauser Geest wo ich wohne, besteht überwiegend aus völlig ausgelaugtem extrem alten Quarzsand. Dieser kann kein Wasser halten, wirkt oft fettig. Hier vor Ort faktisch kalkfrei.

Ich habe etwa 20m davon über dem Grundwasser.


Moin Moin
ich bin kurz vor Oldenburg, im Norden sozusagen, hier kann man schon bei 6 Meter
Grundwasser haben.
Meinst du denn, das der Boden bei dir staubtrocken ist?

LG.
FamZim
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 2328
Dabei seit: 08 / 2014
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Gestern um 13:50 Uhr  ·  #32
Hallo

Hmmm aber die Bäume haben doch Wasser, und da werden auch Zäune dran befestigt, warum nicht eine dicke Schraube kurz über dem Boden in den Stamm und daran dann Erden ?

Gruß Aloys.
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 55
Beiträge: 3529
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Gestern um 14:08 Uhr  ·  #33
Weil wir bei "Tricks" sind, mit Salz kann man die Erdung elektrochemisch verbessern, das hat natürlich auch Nachteile, z.B. erhöhte Korrosion und Umweltschädigung.
Frank2
****
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 58
Beiträge: 158
Dabei seit: 07 / 2022
Betreff:

Re: Blitzschutz bei der KWA

 · 
Gepostet: Gestern um 15:07 Uhr  ·  #34
Moin Moin

mit einem bosch ush 10 abbruchhammer, haben wir früher
Baustahlstangen etliche meter tief in den Boden gerammt,
das waren erdungen für Hochspannungsmasten, es wurde
immer wieder eine draufgeschweißt wenn der Mann von der
Preußenelektra nicht zufrieden war

Es gibt ähnliche Maschinen für ca. 130 euro im Baumarkt,
für mein gefühl haben die sogar noch mehr leistung.

Hier ein Video, da geht es allerding um einen Brunnen, der Hammer
sieht aber auch nach Baumarkt aus.

LG.