Durch ähnliche Umstände (Sturm) wie bei dir wurde ich gezwungen etwas bei mir zu ändern.
Hatte aber keinen Defekt durch funktionierenden Dumpload
Ich hatte 2 300er Inverter 10-30V im Einsatz doch durch den Sturm ist mir gestern Nacht auch passiert das die überfordert waren und die Spannung anstieg.
Die hat dann der Dumpload zuverlässig bei ca 32 Volt verbraten, doch die WKA lief dann einige Stunden am Dumpload da die Spannung nicht runterging.
Bei 30 V schalteten die 2 300er Inverter ab, bei 32 Volt begrenzte Dumpload, die Spannung ging leicht zurück, Dumpload aus , Spannung sofort wieder da nun Lastfrei, 32V Dumpload wieder an, ...so gings die ganze Zeit....
Eine kleine Lücke von 2-3 V in meinem System die ich schließen musste und auch andere haben könnten..
Hab deshalb einen 300W 10-30Volt rausgenommen und durch einen 600er 22-60 Volt ersetzt der im Keller rumlag.
Nun waren der 10-30 Volt bei schwach und mittleren Wind aktiv, darüber nahm der 600er die Arbeit paralell dazu auf und der Generator wurde auch hier im optimalen Bereich verstärkt zusatzbelastet.
Ergebnis: Generell bessere Ausbeute bei Schwachwind wie auch Sturm ohne Sicherheitslücke- Freu
Mich nervte eh schon länger das die Mpp Regelung vom Schwachwind bis Sturmbereich nicht ganz optimal lief , offenbar war der optimale Spannungregelbereich des MPP weit kleiner wie der des Windbandbreite und der anfallenden Ströme
Hier bekommst du dein Zusatz Schwachwindmodul um ca 80€ innerhalb einer Woche
300w Inverter
So kannst endlich deine Netzteilkrücke wegschmeißen und drückst auch bei leichten Wind Strom ins Netz statt wie vorher die meiste Zeit umgekehrt