Da die im Netz erhältlichen NetzInverter (GridTie) eigentlich auf Solarbetrieb ausgelegt sind und auch mit träger Leistungsanpassung (Mpp) vertretbar mit PV funktionieren hier mein Warnhinweis:
Diese Inverter mögen keine Überspannung und keine schnellen Energieschwankungen.
Der MPP Regler ist damit zumeist überfordert, es erfolgt wenn Lastabnahme zu langsam auf die steigende anfallende Strommenge efolgt ein abrupter Spannungsanstieg.
Gängige 12 Volt-24 Volt Inverter (10-30Volt) gehen dann bei ca 30 Volt in Standbymodus und schalten sich weg , nehmen kein Last mehr an - die WKA läuft dann ohne Belastung und kann zerstört wrden genauso wie der Inverter der bei Überspannung, in dem in diesem Beispiel bei ca 35V Bauteile zerstört werden.
Die WKA läuft dann lastfrei und ungebremst und überlebt dies meist nicht ohne gravierenden Schaden.
Daher: IMMER eine Dumpload Lösung einbauen (Dumpload =Verbraucher der mittels Regelung ab einer bestimmten Spannung die Energiemenge gesamt aufnimmt und die Spannung begrenzt wie auch die Wka bremst)
einzige tolerierbare Ausnahme : kurze Testzwecke mit laufender überprüfung der Werte und Windlage
Sollte dies nicht gemacht werden sind gravierdene Schäden nur eine Frage von Tagen.....
Beispiele gibts in diesem Forum bereits genug.
Gruß Hans
Diese Inverter mögen keine Überspannung und keine schnellen Energieschwankungen.
Der MPP Regler ist damit zumeist überfordert, es erfolgt wenn Lastabnahme zu langsam auf die steigende anfallende Strommenge efolgt ein abrupter Spannungsanstieg.
Gängige 12 Volt-24 Volt Inverter (10-30Volt) gehen dann bei ca 30 Volt in Standbymodus und schalten sich weg , nehmen kein Last mehr an - die WKA läuft dann ohne Belastung und kann zerstört wrden genauso wie der Inverter der bei Überspannung, in dem in diesem Beispiel bei ca 35V Bauteile zerstört werden.
Die WKA läuft dann lastfrei und ungebremst und überlebt dies meist nicht ohne gravierenden Schaden.
Daher: IMMER eine Dumpload Lösung einbauen (Dumpload =Verbraucher der mittels Regelung ab einer bestimmten Spannung die Energiemenge gesamt aufnimmt und die Spannung begrenzt wie auch die Wka bremst)
einzige tolerierbare Ausnahme : kurze Testzwecke mit laufender überprüfung der Werte und Windlage
Sollte dies nicht gemacht werden sind gravierdene Schäden nur eine Frage von Tagen.....
Beispiele gibts in diesem Forum bereits genug.
Gruß Hans