Windmaster 500

Netzausfall
 
danile
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Beiträge: 569
Dabei seit: 10 / 2011
Betreff:

Windmaster 500

 · 
Gepostet: 10.08.2012 - 15:41 Uhr  ·  #1
Hallo,

Ich bin gerade mit dem Bau einer 2,2m Anlage beschäftigt und befasse mich mit der Elektronik. Ich würde, wie schon aus einer langen Diskussion folgte, ein Dumpload verwenden, das drei Bremsstufen besitzt. Dieses Dumpload schält einen Widerstand hinzu, wenn eine bestimmte Spannung überschritten wird. Wird diese Spannung nochmals überschritten, weil z.B. die Sturmsicherung nicht richtig funktioniert, schält das Dumpload einen zweiten Widerstand hinzu, also die zweite Bremsstufe. Die dritte Bremsart besteht darin, den Generator komplett kurzzuschließen. Diese Bremsstufen lassen sich dann auch manuell über einen Schalter bedienen. Hier einmal die Schaltung, noch ohne Kondensator zur Spannungsglättung.



Als Sturmsicherung würde ich mit einer Querfahne oder Furling verwenden, mal sehen. Ich tendiere aber eher zur Querfahnen- Sturmsicherung, da ich keine Feder brauche und mehr Möglichkeiten habe, Dinge umzustellen, aber das tut nicht zur Sache.
Passend zu meiner Anlage ist der Windmaster 500 von Mastervolt mit einer Leistung von 550W, der eine "redundante Spannungs- und Frequenzüberwachung mit unabhäniger Abschaltung durch 2-Poliges Relais und Halbleiterschalter" besitzt. Und das ist mein Problem ;-)

Der erzeugte Strom wird mit einer Überschusseinspeisung ins Hausnetz eingespeist. Was ich nun gerne wissen würde, ist, was passiert, wenn das öffentliche Netz ausfällt bzw. der Wechselrichter "abschält".

Gruß
Dani
Xsight
**
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 37
Beiträge: 17
Dabei seit: 10 / 2010
Betreff:

Re: Windmaster 500

 · 
Gepostet: 13.08.2012 - 13:30 Uhr  ·  #2
Normalerweise müsste sich beim Wegschalten des Wechselrichters deine KWEA im nicht belasteten Betrieb befinden, da ja das Netz nicht als Last benutzt werden kann. Deine Anlage beschleunigt weiter bis deine Bremswiderstände zuschlagen. Das Problem hast du aber nicht nur bei Netztrennung durch Über/Unter Frequenz bzw. Spannung sondern bei jedem Aufschalten aufs Netz. Da normativ eine Netzüberwachungszeit gefordert ist.
danile
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Beiträge: 569
Dabei seit: 10 / 2011
Betreff:

Re: Windmaster 500

 · 
Gepostet: 13.08.2012 - 14:38 Uhr  ·  #3
Danke für die Antwort!

Über die Überwachungszeit es Wechselrichters (10-300s; programmierbar) bin ich mir bewusst.
Zitat
Normalerweise müsste sich beim Wegschalten des Wechselrichters deine KWEA im nicht belasteten Betrieb befinden, da ja das Netz nicht als Last benutzt werden kann. Deine Anlage beschleunigt weiter bis deine Bremswiderstände zuschlagen.

Also ist kein weiterer Schutz nötig, sobald die Bremswiderstände ansprechen?

Ist die Schaltung eigentlich gut so?- Aber ich muss noch einiges korrigieren. Die Anordnung der Schalterstufen ist so nicht akzeptabel, da man so vom Normalbetrieb zur ersten Bremsstufe zuerst völlig kurzschließen müsste. Die zweite Bremsstufe werde ich warscheinlich noch mit einer Zeitschaltuhr komplettieren, die dann einige Sekunden auslöst und die Anlage etwas länger bremst.

Gruß
Dani
Gewählte Zitate für Mehrfachzitierung:   0