Es gibt Neuigkeiten Oliver, die Dir nicht gefallen werden, anderen auch nicht.
1. Ich habe ein Protokoll von einer Windkanalmessung, bei der für die ISTA i-2000 Anlauf erst bei 5,8 m/s festgestellt wurde.
Lt. Handbuch "
ca. 3 m/s"!
Liegt sicher daran, dass der Generator zu viel Rastmoment hat.
Es gibt aber einen Trost:
Die Anlage läuf, einmal angelaufen, weiter bis runter zu 3 m/s und leistet dort im Bestfall 13 W bei 18V, wahrscheinlich DC.
Bei 4 m/s wären es 39W bei 22V. Soweit so gut.
2.
Ab 14 m/s kann die Anlage durch Variation der Belastung, auch starke Erhöhung, nicht mehr gebremst werden.
Originaltext:
"Läuft immer weiter, Kurzschluss nicht gemacht". Warum letzteres nicht, da bin ich noch am Ergründen. Möglicherweise, weil sich ne Art Stromdeckelung eingestellt hat.
Selbst bei 13 m/s:
"Kurzschlussdrehzahl (Che: 680 u/min), Anlage dreht hoch weiter , geht aber nicht durch".
680 u/min im Kurzschluss ist aber viel zu viel. (Daher ab 14 m/s wahrscheinlich nicht mehr probiert.)
Das alles bedeutet, dass die einzige Möglichkeit der Sturmsicherung, und Schutz gegen Überspannung,
die Kurzschlussbremse, nicht funktioniert.
3. Wenn der Generatorkurzschluss schon von Anfang an wirksam ist, dann allerdings dreht die Anlage auch im Sturm nicht hoch. Gemessen:
47 m/s ; 200 u/min. So soll es sein.
Ich rate Dir trotzdem, das mal auf zu bauen, da Du die Komponenten jetzt da hast.
- Mit Weiterlauf bei 3 m/s kannst Du leben.
- Da Dein Standort eher Berlin ähnelt, mit 4,1 m/s, sind v ab 14 m/s durchaus selten.
http://www.geopolos.de/Entwick…age045.png
- Wenn Sturm angesagt ist, kannst und solltest Du im Vorfeld den Kurzschlussschalter bedient haben.
Wurde das vergessen, kann es allerdings haarig werden.
Der WR löst bei Überspannung zunöchst mal den Kurzschluss aus.
Auch wenn das Windrad weiter auf hohem Niveau dreht ist der Eingang vom WR erst mal geschützt.
Nur wird dieser Kurzschluss alle ca. 4 min unterbrochen, in der Hoffnung, dass dann die Bö/der Sturm vorbei ist.
Wenn das Windrad aber immer noch viel zu hoch dreht, kann man Wetten abschließen, ob die sofort einsetzende Überspannung gleich wieder durch Kurzschluss abgebaut wird, oder in einem kleinen Zwischenmoment die Eingangs-MosFets zerstört hat.
Deshalb fleißig auf Sturmwarnungen achten und rechtzeitig Kurzschlusschalter bedienen!
Auch hier ein Trost: Solarinvert repariert WR, wenn es sich noch lohnt. Sogar andere Fabrikate!