Zitat
Man rechnet doch mit 12,8V Voll und dann 0,1V Pro 10%, oder?
Richtig, das ist eine Faustformel, die sehr gut bis 50% DoD funktioniert.
Unter 50% DoD weicht die Realität dann leicht ab. Nach Faustformel wäre bei 11.8 V der Akku leer.
Der Akku ist dann aber noch nicht ganz leer.
Da solche tiefe DoD beim Bleiakku selten sind und besser vermieden werden, reicht die Faustformel.
Zumal man damit auch beim tiefen DoD auf der sicheren Seite ist.
Aber es ist die sogenannte Ruhespannung gemeint, 30 Minuten bis zu 1h
ohne Ladung und Entladung.
Für ein 24 V System sind es 25,6 V für 100% SoC und dann 0,1V Pro 5% DoD.
Ich habe es leider nicht ganz verstanden was du mit den Spannungen einstellen willst.
Wenn du magst kannst du das noch mal versuchen zu erklären.
Wie Lars schon sagt, sinkt die Spannung nochmals beim Entladen durch die Höhe des Entladestroms.
Wenn der Entladestrom konstant ist, kann man das messen und mit berücksichtigen,
bei den Spannungsfenstern die man einstellen möchte.
Echte offgrid Inselwechselrichter schalten deswegen erst sehr spät ab, was auch richtig ist.
Die Spannungsfenster auf 0.1 V passend einzustellen ist eine Sache für sich und hängt von vielen Faktoren ab.
Alter des Akkus, Winter, Sommer, Gasung, Ladeeffizienz, Aufstellung der PV bzw. wie über den Tag verteilt wird Strom produziert, hat der Akku Elektrolytumwälzung ...
Letztendlich muss man das schrittweise (z.B. 0.1 V Schritte) an seine Bedingungen anpassen und die Effekte beobachten,
wenn man am Optimum interessiert ist.
Grüße