Ja hallo Che,
zu AGM kann ich leider nichts sagen, habe da Null Erfahrung.
Es interessiert mich aber schon ob du den Akku noch hin bekommst.
Es gast ja immerhin langsam, klingt nach einem vorsichtigen und richtigen Versuch.
Dauert das zu lange?
Zu deiner Frage per PN:
Zitat
Was daran so schlimm ist, dass die Starterbatterien (AGM und GEL auch) eben nur bis kurz vor die Gasung geladen werden, erschließt sich mir immer noch nicht.
Das ist ohne Erfahrung mit PV + Akku oder Wind + Akku nicht soo einfach zu verstehen.
Das Problem ist dass es mit einer vergleichsweise kleinen Gasungspannung zu lange dauert den Akku voll zu bekommen.
Die PV und auch Wind liefern ja selten so lange Strom und jetzt im Winter die PV ganz ganz selten.
Bei Netzladung ist das alles kein Thema, hier kann man 24/7 laden und eben langsam laden.
Wenn man AGM und GEL und auch LIFEPO einsetzt, verzichtet man praktisch oft auf ca. 10 % .. 15 % der oberen Kapazität.
Das ist bei diesen Akku Typen kein Problem der Alterung, die mögen das sogar lieber.
Und wenn man unten herum dann bis DoD von 50% geht, dann sind die
nutzbare Kapazität nur noch 40 %
von der Nennkapazität. Wenn man das weiß und einpreist ist auch wieder alles gut
Bei einem flüssigen Starterakku hat, wird es aber nicht gut
der will nämlich richtig voll werden und das dauert ewig mit der Gasungsspannung sonst altert der Akku zu schnell. Lars weiß das und rechnet nicht damit dass der Akku so einen zweiten Winter macht.
Wenn du es nicht verstehst, gräme dich nicht, es ist einfach kompliziert und es ist
viel einfacher zu verstehen wenn du mal versuchst einen Akku mit PV alleine richtig voll zu bekommen
Vielleicht hilft dir etwas PV + Laderegler ja bei deinem AGM Problem
Man kann die PV auch nur mit Schottky Diode an den Akku anschließen.
Die Leerlaufspannung der PV muss aber passen,
sonst drückt es dir den den
AGM Akku kaputt, so wie ich das verstehe.
Noch etwas:
Das in Reihe Schalten von Netzteilen geht theoretisch. Praktisch kann dir eines der Geräte 'fliegen gehen'.
Wenn der DC nicht gut genug vom AC Netz getrennt ist und unerwartete AC Rückspannungen auftreten.
Sowohl über eine gemeinsame Erde als auch über Null oder Phase und auch je nachdem wie herum AC eingesteckt ist.
Ist mir schon passiert. Mit einem Netzteil ging es problemlos und dauerhaft stabil. Die anderen sind sofort durch geflogen.
Grüße