Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 78
Beiträge: 5093
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 13.06.2024 - 09:06 Uhr  ·  #41
"Seit ich die Ladespannung von 3,5 V pro Zelle auf ca. 3,40V pro Zelle (in Summe) runtergenommen habe und diese Ladespannung dafür für 2-3 Stunden aufrechterhalte gibts weniger Abweichung in den Zellen und keine wird mehr gestresst.
Sind nur meine Erfahrungswerte die ich gesammelt habe."

Das mache ich gerade auch mit einem selbst aus 12 identischen 6 Ah Rundzellen mit BMS konfektioniertem 36 V Akku als "Huckepack" Ersatz für meinen Akku Rasenmäher. Dafür musste ich mir ein Netzteil besorgen (gebraucht bei E-bay - ehemals für E-Bike benutzt) und dieses Teil läd eben nur mit max 41,4 V.

Bisher ganz ok so, aber ich hab die Zellen eingeschweißt und muß mich rein auf das BMS verlassen, Einzelzellen selber nachmessen geht nicht mehr.

Bei einem 12 V Akku entspräche das der Ladespannung von 13,9 V, da ist so dann keine Ausgleichs Spannungsspitze dabei.

Bei meinen diversen Solaranlagen in Gartenbungalows (klein aber fein mit Victron) nutze ich dennoch die Ladealgorythmen mit 1 x monatlich Ausgleichsladunmg und sonst Boost und danach Ladeerhaltungsspannung denn dort wird man sich was dabei gedacht haben

Allerdings - was ich auch mal irgendwo gelesen habe - man soll die Vollladespannung nicht zulange auf gleichem Nivel halten. Also nicht Tage und Wochen lang wenn diese der Zellspannung von 3,6 V entspricht. 3,4 V geht gut, das ist bei Victron die voreingestellte Erhaltungsladung für LIFEPO4
doelle4
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Österreich
Alter: 54
Homepage: kopterforum.at
Beiträge: 2371
Dabei seit: 11 / 2006
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 13.06.2024 - 11:19 Uhr  ·  #42
Ich hab auch Victron.
Ich mache eine "Volladung" auch manchmal, besonders dann wenn sich die Akkus über Wochen nur im unteren bis mittleren Ladestand befinden, was ihnen zwar sehr gut tut, aber auf Dauer verändern sich die Ladeständen zwischen den kombinierten "lahmen" und "flotten" Zellen, je nach Innenwiderstand der Einzelzellen immer mehr.

Das BMS bemerkt das aber kaum, da erst gegen Volladung ein Spannungsunterschied aufklafft wo das BMS dann aktiv wird.
Anbei ein Spannungchart wo man die Bereiche gut sieht wanns bressiert.
Von 10-95 % ist die Sache noch untkitisch, darunter und darüber bringen kaum was und macht dem Akku nur Stress.


Bildquelle und kompletter Bericht: https://www.buddhaschreibt.de/kewet/lifepo4-ladezustand/

Einen dauerhaft hohen Volladepegel mag nur der Blei Akku.
PanicMan
***
Avatar
Geschlecht: keine Angabe
Alter: 47
Beiträge: 29
Dabei seit: 04 / 2024
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 13.06.2024 - 11:31 Uhr  ·  #43
Zitat geschrieben von Levcuso

Hallo Carl, ich nutze nur pwm laderegler. Durch die ständigen Schwankungen in meiner bewohnten Inselanlage halte ich es für kaum möglich eine definierte Ladung durchzuführen. Desshalb nutze ich die erwähnten Einstellungen und habe auch nicht vor teure Ladeelektronik zu nutzen.


Hallo Jorg,
darf ich fragen welchen Controller du für das Windrad nutzt, welcher auch LiFePO4 Akkus unterstützt?
Ich kämpfe bei mir gerade mit einem Windrad herum, welcher einfach nicht die notwendige Spannung aufbringen möchte, auch wenn er es könnte.
Siehe dazu: Forum/cf3/topic.php?t=6947
Vielen Dank!
Grüße Jack
Levcuso
*****
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Mecklenburg-Vorpommern
Alter: 51
Homepage: sonnenhof-dalliend…
Beiträge: 465
Dabei seit: 03 / 2008
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 14.06.2024 - 19:04 Uhr  ·  #44
Ich nutze keinen laderegler der lifepo4 unterstützt...
Levcuso
*****
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Mecklenburg-Vorpommern
Alter: 51
Homepage: sonnenhof-dalliend…
Beiträge: 465
Dabei seit: 03 / 2008
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 18.01.2025 - 16:24 Uhr  ·  #45
Ich habe da mal noch eine Frage zum BMS, ich habe ja zwei absolut identische 24v 280ah LiFePo4 Blöcke mit jeweils einer BMS , JK oder so heißen die. Ich hatte anfangs schon festgestellt das die leichte Abweichungen des Ladezustandes haben so ca. 5 Prozent. Dann hatte ich vor ca. 2 Monaten keinen Zugang per Bluetooth zu einem von den beiden BMS, für ca. 1 Woche. Dann ging es wieder und läuft aktuell auch bei beiden problemlos, allerdings habe ich jetzt einen Unterschied im Ladezustand von über 40 Prozent! Laut Angabe vom BMS leider weiß ich nicht welches von beiden ausgefallen war, und ob es in der Zeit, wo ich es nicht per Bluetooth erreichen konnte, ordentlich gearbeitet hat oder nicht. Aktuell verhalten sich beide Akkus gleich, nehme die gleiche Ladung an und geben auch die gleiche Leistung ab. Es findet auch keine Ausgleichsladung zwischen den beiden Akkublöcken statt, so dass ich behaupten würde, daß beide den gleichen Ladezustand haben, sind auch beide direkt miteinander parallel verschaltet.
Spinnt das BMS oder hat es Recht?

Gruß Jörg
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 55
Beiträge: 3480
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 18.01.2025 - 22:49 Uhr  ·  #46
Hallo Levcuso,

Zitat geschrieben von Levcuso
Es findet auch keine Ausgleichsladung zwischen den beiden Akkublöcken statt, so dass ich behaupten würde, dass beide den gleichen Ladezustand haben, sind auch beide direkt miteinander parallel verschaltet.


Die Akkus sind parallel geschaltet und haben deswegen die gleiche Spannung beim Laden und Entladen. Sie gleichen somit ihre Spannung immer ab. Bei gleichen Akkus (Typ, Alter) bedeutet das auch immer der gleiche Ladezustand. Fertigungstoleranzen können jedoch immer leichte Unterschiede in Kapazität und damit Ladezustand bedeuten.

Zitat geschrieben von Levcuso
allerdings habe ich jetzt einen Unterschied im Ladezustand von über 40 Prozent!

Vermutlich meinst du die Anzeige vom Ladezustand in der Bluetooth App.
Der wahre Ladezustand liegt beim Ladeende bei beiden Akkus bei 100%.
Hierbei meint 100% die noch real nutzbaren Kapazität (Alterung ...)

Für mich klingt es so, als ob ein BMS eine Woche ausgefallen ist. Und in dieser Zeit die Änderung des Ladezustand nicht mitbekommen hat und internen seinen Ladezustandszähler bei z.B. 45% auf 0% gesetzt hat.
Beim wieder Einschalten fehlen dann diese 45%.

Ein kontrollierter Vollzyklus (Entladen und Laden) am besten mit Ladegerät bei 20° müsste ein das Problem beheben.
Bis wieder ein BMS ausfällt ...

Du könntest auch einfach der höheren Ladezustandsanzeige vertrauen. Oder mal nachschauen warum das BMS denn ausfällt?
Viel kann es nicht sein, es geht ja wieder von selbst, vielleicht nur eine schlechte Verbindung?

Grüße
Levcuso
*****
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Mecklenburg-Vorpommern
Alter: 51
Homepage: sonnenhof-dalliend…
Beiträge: 465
Dabei seit: 03 / 2008
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 19.01.2025 - 05:35 Uhr  ·  #47
Hallo, kontrollierter Vollzyklus ist sehr schwierig, gerade jetzt im Winter. Ich denke ich werde es einfach weiter beobachten. Vorher ginge es auch ohne BMS bzw. ohne Große Anzeigen ( bei den Bleiakkus ).
Das eine BMS hatte tatsächlich eine Störung, es wurde per Bluetooth zwar gefunden aber man hatte nur auf das eine Zugriff. Ein und ausschalten hatte nicht geholfen.
Ich gehe auch davon aus, daß das BMS sich irrt.

Danke.
Gruß Jörg
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 78
Beiträge: 5093
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 19.01.2025 - 10:00 Uhr  ·  #48
Die Kapazitäts-Unterschiede zwischen beiden Blöcken sind sowohl von der Herstellung als auch vom Gebrauch und Alter. erklärbar.

Wenn beide Akkus in die Ruhespannung zurück fallen dann solange sie voneinander getrennt geladen werden sollte nach Vollladen beider feststellbar sein ob sie in die gleiche Ruhespannung zurück fallen.

Ich würde vorschlagen, einzuplanen irgendwann Mal diese Prüfung zu machen weil unterschiedliche Kapazitäten ein andauerndes Hin und Her des Spannungsausgleiches zwischen den parallel verbundenen Blöcken bedeuten kann.

Was dann nicht ohne Verluste einhergehen würde.

Der Kapazitaets Unterschied in geringem Ausmaß sollte. Kein großes Problem sein, soviel ich weiß gibt es auch Ausgleichsmöglichkeiten mit im Handel erhältlichen Bauteilen mit denen man Akkus untereinander im Gleichgewicht halten kann, sicherlich auch mit etwas Eigenverbrauch.

Dies hatte ich bei mir noch nicht praktisch in Anspruch nehmen müssen daher - keine Gewähr auf Richtigkeit. Vielleicht werden diese Bauteile auch nur für den linearen Anschluss von Lifepo Akkus genommen die man sonst nicht so (linear) koppeln sollte.
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 55
Beiträge: 3480
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 19.01.2025 - 10:44 Uhr  ·  #49
Hallo Carl,

parallel geschaltet Akkus, gleichen sich automatisch aus Das ist physikalisch so, weil die Spannung gleich sein muss.
Leichte Unterschiede in der Kapazität kann es dennoch geben, wenn die Zellen etwas anders sind.
Das lässt sich von außen nicht ausgleichen.

In Reihe geschaltet Akkus gleichen sich nicht physikalisch aus, außer offene flüssige Blei Akkus, die gasen können. Hier gibt es tatsächlich Geräte mit geringem Eigenverbrauch, die für einen Ausgleich sorgen können.

Hallo Jörg,

Zitat
Ich gehe auch davon aus, daß das BMS sich irrt.

Das ist nicht unwahrscheinlich, weil es ja nachweislich ausgefallen ist.

So ein kontrollierter Vollzyklus ist sinnvoll bei der Erstinstallation und einmal jährlich im Frühjahr. Voll Laden, ganz entladen und wieder voll Laden. Das braucht eine immer gleiche Last, z.B. 300W Heizlüfter und am besten auch ein immer gleiches Ladegerät sowie externe Stromversorgung. Idealerweise kann man Strom, Spannung und Außentemperatur messen und fertigt ein Protokoll an. Das Ziel ist die Bestimmung der realen Kapazität. Man erstellt eine Entladekurve indem man Strom und Spannung z.B. alle 30 Minuten aufzeichnet. Gleiches am besten auch für das sofort anschießende Laden mit Ladegerät und externer Stromversorgung.

Mit diesen Daten lässt sich die realen Kapazität bestimmen und mit vorherigen Messungen vergleichen.
Damit lässt sich die Alterung einfach und praktikabel abschätzen. Außerdem kalibriert man so auch interne BMS und erhält präzisere Ladezustandsanzeigen.

Grüße
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 78
Beiträge: 5093
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 19.01.2025 - 13:45 Uhr  ·  #50
Hallo Erdorf, danke für Deinen Hinweis, dass parallel verbundene Akkus sich gegenseitig ausgleichen war mir nicht unbekannt.

Worauf ich mit der Empfehlung, die Ruhespannungen in welche beide voneinander getrennte Akkus nach einer Vollladung auf 28,8 V zurückfallen deuten wollte - das macht insofern Sinn als so relativ einfach geprüft werden kann ob Unterschiede in der Speicher Kapazität der beiden vorhanden sind einschliesslich einer groben Einschätzung von der Höhe der Unterschiede.

Die Ruhespannung eines 24 V LIFEPO4 Akkus beträgt 27,6 V und stellt sich spätestens 24 Std nach einer Vollladung i.d.R. 28,8V ein.

Sollten größere Spannungsabweichungen dieser Ruhespannungen gemessen werden so läd der Akku mit der höheren Akkuspannung im parallel Betrieb denjenigen mit der niedrigeren Spannung im "Boostmodus" auf ohne dass der dann dadurch mit höherer Speichermenge auf dieserer höheren Spannung des besseren Akkus stehenbleibt. er wird ständig auf die eigene niedrigere Ruhe - Spannung zurückfallen wollen und unnötige Ströme provozieren..

Wo Strom fliesst entstehen Verluste, das war dort die Botschaft. Es ist doch vorzuziehen wenn beide Akkus wenigstens annähern gleiche Kapazität haben?
Erdorf
Moderator
Avatar
Geschlecht:
Alter: 55
Beiträge: 3480
Dabei seit: 12 / 2009
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 19.01.2025 - 14:02 Uhr  ·  #51
Zitat geschrieben von Carl
mit der Empfehlung die Ruhespannungen in die beide voneinander getrennte Akkus nach einer Vollladung auf 28,8 V zurückfallen deuten wollte macht insofern Sinn als so relativ einfach geprüft werden kann ob Unterschiede in der Speicher Kapazität der beiden vorhanden sind einschliesslich einer groben Einschätzung von der Höhe der Unterschiede.

Es ist natürlich richtig die Ruhespannungen zu bewerten! Das ist vergleichsweise einfach durchzuführen und gibt Hinweise auf real vorhandene Unterschiede! Das muss noch nicht einmal nach einer Vollladung sein, wenn es nur darum geht beide Akkus zu vergleichen.

In der Parallelschaltung ist es nicht so wichtig dass beide Akkus die gleiche Kapazität haben.

Grüße
FamZim
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 2291
Dabei seit: 08 / 2014
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 19.01.2025 - 17:43 Uhr  ·  #52
Hallo

Es ist ja möglich das nur die Anzeige gestört ist, dann kann der Akku , der nur zu 40 % geladen ist ja weiter endladen werden weit und 0 % .
Oder beim weiterladen trotz max Spannung nicht abschalten.
Die Frage ist, ist der Akku OK und die BMS Beschaltung auch, aber die Anzeige spinnt, oder hat diese recht und schaltet nach dieser Anzeige den Acku aus uns ein ?

Gruß Aloys.
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 78
Beiträge: 5093
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 19.01.2025 - 18:37 Uhr  ·  #53
Levcuso hat keinen Laderegler mit LIFEPO4 Algorythmus, er braucht wahrscheinlich noch etwas mehr Zeit und Beschäftigung mit diesem Spezialthema.

Sicher kann es die unterschiedlichsten Gründe für eine falsche Angabe der Akkudaten die er per bluetooth ermittelt geben, angefangen bei einer losen Kabelverbindung der einzelnen Zellen im Akku zum BMS über Probleme mit der Bluetooth Verbindung (mit einer App kann man da gewöhnlich nicht beide Akkus gleichzeitig auslesen) wie auch unterschiedliche Ladestände durch Kapazitätsunterschiede etc.

Wenn Levcuso einen Laderegler mit Lifepo4 Einstellungen hätte könnte er schonender laden. Einstellbar bei guten Ladereglern (mit Victron Smartsolar habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht) sind 3 verschiedene Ladezustände die einstellbar für die dafür relevanten Spannungshöhen und zeitabhängigen Wartungen des Akkus stehen.

Erstens ist da die Boost - Ladefunktion die den Akku ab einer voreinstellbaren Tiefe volle Pulle vollläd um danach wegzuschalten um für die Ruhespannung deren Höhe ebenso wählbar ist in den Zustand der Erhaltungsladung überzugehen deren Höhe in Folge nie bis zur vollen erlaubten Höhe für LIFEPO4 Akkuspannung ansteigt sondern nur in Höhe der Ruhespannung weiter Erhaltungs - läd,.

Falls also die Kapazitäten der beiden parallel angeschlossenen Akkus untereinander sehr deutlich voneinander abweichen würde man dann vorzugsweise beide Akkus in der niedrigeren Ruhespannung erhaltungsladen die dem schwächeren der beiden entspricht.

Dem Akku mit der höheren Kapazität macht es zwar nichts aus dem Schwächeren ständig ausgleichend Ladung zuzuführen aber für den Schwächeren würde das bedeuten dass er nicht mit der für ihn optimalen Erhaltungsspannung geladen wird sondern darüber falls z.B. die volle Ruhespannung von 27,6 V voreingestellt wurde.

Hatt der schwächere Akku also weniger Käpazität so sollte sich das auch darin zeigen dass er die übliche Ruhespannung von 24 V Lifepo4 Akkus - also 27,6 V - nicht halten kann sondern darunter abfällt, innerhalb von höchstens 24 Std. nach Vollladen auf 28,8 V.

Im übrigen, und das kann man mit dem Victron Bluesolar und insbesonders mit dem Smartsolar sogar mit Bluetooth so einstellen ziehen viele Cracks auf dem Gebiet der LIFEPO4 Akkus vor diese nicht ganz bis zur maximalen Ruhespannung dauer zu laden sondern etwa 10% darunter. Dann stellt man bei einem 24 V LIFEPO4 Pack statt der üblichen 27,6 V Erhaltungsladung 27,4 V ein oder etwas darüber oder darunter hinter dem Komma. Die Boost Spannung allerdings sollte weiterhin höchstens bei der erlaubten Lade Spannung von 28,8 V bleiben, das ist die Spannung mit der bis zur Höhe der Ruhespannung geladen wird also maximal nur bis 27,6 V. um dann in Folge mit nur 27,6 V und nicht weiter mit voller Spannungshöhe von 28,8 V weiter zu laden. Das sind dann die ersten zwei Ladezustände.

Und dann gibt es als 3.te Ladeoption noch die Funktion der Ausgleichs-Ladung die man manuell oder einstellbar in automatisch ausgeführten Zeitabständen einstellen kann. Das dient dann dem Zellausgleich über das BMS in den Akkus mit kurzzeitig leicht höherer Spannung .

Ich selber habe erste Pfriemelstunden mit einem selbstgebauten 24 V Akkublock verbracht, deshalb kann ich es aus eigener bitterer Erfahrung bestätigen dass zwischen BMS und den Akkuzellen bei Levcuso einfach nur ein loser Kontakt schuld an dem Dilemma haben könnte. Die acht dünnen Kabelchen vom BMS beim 24 V Akku sind filigran und können sich durchaus gelöst haben, ausserdem ist der Kontakt derselben zum BMS oft nicht verlötet sondern eine "heiße" Schnittstelle mit Steckverbindung..
FamZim
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 2291
Dabei seit: 08 / 2014
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 20.01.2025 - 12:07 Uhr  ·  #54
Hallo

Es wird hier von Boostladung geschrieben , das hat mit Spannung nicht viel zu tuen sondern mit Strom
Bei 2 mal 280 AH ist die Normalladung schon (1/10tel) 56 Amper, bringt der Lader das überhaubt ?
Boost liegt aber weit darüber, zb 2 bis 5 mal darüber.
Bei meinem " Modellbaulader" wird der Ladestrom eingestellt und bist zur Volladungsspannung gehalten.
Danach sinkt der Strom bei gleicher Spannung bis auf ein Zehntel davon ab, danach wirt abgeschaltet.
Ein Akku der ständig in Betrieb ist wird kaum mal ganz voll oder ganz lehr, und bleibt dann keine 24 Std stehen zum Messen!

Gruß Aloys.
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 78
Beiträge: 5093
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 20.01.2025 - 12:32 Uhr  ·  #55
Mag wohl sein bei Deinem Modellbaulader. Ich weiß nicht für welche Akkutypen der konzipiert ist, vielleicht NICAD oder Nihm Akkus, wohl eher weniger für Lithium Akkus?

Jedenfalls heisst Boost bei LIFEPO4 optimierten Ladereglern mit absoluter Gewissheit dass die darauf folgende Erhaltungsladung nicht höher als in Höhe der Ruhespannung gemacht wird.

Bei einem Solarladeregler hängt die Stromstärke von der wechslnden Höhe der Sonneneinstrahlung ab, das dürfte Dir aufzeigen worum es in diesem Fall geht. Mit Boost laden heißt dort nicht dass die Stromstärke danach um 90% gedrosselt wird bei Erhaltungsladung.

Etwas anderes mag es wohl sein wenn es sich um ein reines Ladegerät (und nicht um einen Solar-Ladekontroller handelt, aber auch dort gelten die Vorgaben die wegen der LIFEPO4 Technik einzuhalten sind wenn man Wert auf lange Lebensdauer legt..

Selbst nur 10% der Stromstärke von der maximal möglichen wäre für einen LIFEPO4 Akku mit der höchsten erlaubten Ladespannung bzw. oberhalb von der Ruhespannung währe noch zuviel, der LIFEPO4 Akku hat keine so hohen Eigenverluste, seine Spannung fällt während der Lagerung oder in Pausen nicht so stark ab dass mit höherer Ladespannung als mit der Ruhespannung geladen werden muss.

Ein dauerndes Halten der Akkuspannung höher als Ruhespannung oder gar auf Höhe der maximal erlaubten Höchstspannung würde mit dem dadurch entstehenden Innen - Druck in den Zellen den Akku früher ermüden und seine Lebensdauer spürbar einschränken.
FamZim
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 2291
Dabei seit: 08 / 2014
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 20.01.2025 - 16:52 Uhr  ·  #56
Hallo

Beim Akkuladen wird die Spannung überwacht und entsprechen der Strom geregelt.
Die Spannung ergiebt sich dann, max Spannung erreicht, dann Strom reduzierung auch um 90 % anders geht das gar nicht.
Mein Lader läd ALLE gebräuchlichen Lipos , sowie NICATs und Bleiackus bis 5 A.
Diese Lader haben Modellbauer selbst entwickelt, und wurden ständig nach Bedarf in ein paar Tagen abgedatet!

Gruß Aloys.
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 78
Beiträge: 5093
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 20.01.2025 - 18:01 Uhr  ·  #57
Beim Lifepo4 Akku kommt es darauf an dass er in seine Ruhespannung zurück fällt damit der hohe Druck beim laden auf ganz voll mit Boost auf die maximal erlaubte Akkuspannung weniger wird. In Ruhespannung fällt er aber nicht sofort zurück und weiterladen auch wenn das mit nur 10% der Ampere bei einer Erhaltungsladung beim normalen Ladegerät geschieht verhindert die zu hohe Spannung das ständig ans Ladegerät angeschlossen jemals die Ruhespannung erreicht wird.

Es besteht nun einmal ein Unterschied zwischen Solarladeregler der dauernd am Akku angeschlossen ist und einem Ladegerät welches man aus Versehen Mal zu lange am Akku angeschlossen lässt. Gut wäre das für Lifepo4 jedenfalls nicht. Und wahrscheinlich auch nicht für LIPO,s
Che
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Herkunft: Wurzen
Alter: 71
Beiträge: 4369
Dabei seit: 06 / 2014
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 21.01.2025 - 13:43 Uhr  ·  #58
Schädliche Überladung verhindert doch ansich das BMS, oder arbeitet Ihr ohne?
Carl
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 78
Beiträge: 5093
Dabei seit: 11 / 2008
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 21.01.2025 - 15:21 Uhr  ·  #59
Ob das BMS der Akkus ein Dauerladen mit einer Spannung der für LIFEPO4 erlaubten Ladespannung verhindert - ich kann beim besten Willen nicht sagen ob (oder welches) BMS auch dafür eine Funktion bietet jedenfalls steigt die Akkuspannung doch niemals höher als die Spannung mit der geladen wird, oder?

Alles was ich dazu weiß ist, dass LIFEPO4 Akkus es übelnehmen wenn dauerhaft mit der maximal bei Boost vertretbaren Spannung dauerhaft geladen wird weil so auch der Zell Innendruck ebenso lange in dieser dafür charakteristischen Höhe aufrecht erhalten wird.

Bei manchen Laptop, Handy oder Touchpads ist eine Sicherung verbaut die den Lithium Akku in einem Ladezustand hält in dem der Akku auch geschont wird wenn er dauerhaft am Netzteil hängt - und das mit unterschiedlichen Einstellungen je nach Hersteller.

Wie unterschiedlichlange solche Akkus halten ist ja kein Geheimniss, kann aber auch andere Gründe haben. Da schaut man kaum noch rein.
FamZim
*!*!*!*!*
Avatar
Geschlecht:
Alter: 77
Beiträge: 2291
Dabei seit: 08 / 2014
Betreff:

Re: Inselanlage Umstellen von Blei auf Lifepo4

 · 
Gepostet: 21.01.2025 - 16:40 Uhr  ·  #60
Hallo

Hoher Innendruck gibt es doch nur bei Rundzellen, die grossen eckigen bekämen einen sichtbaren Bauch.
Dann hab ich noch das gefunden aus dem obigen Link.

Buddha sagte am 7. Mai 2024 um 08:39 :

Eines mit I/U Kennlinie: Erst wird mit konstantem Strom geladen, ab einer bestimmten Akkuspannung mit konstanter Spannung und wenn der Ladestrom einen bestimmten Wert unterschreitet, wird abgeschaltet. („bestimmt“ hängt vom Akkutyp und der Größe ab).

Das ist doch so wie von mir erklärt !
Fepos sind eigentlich viel kulanter als Lippos, da hatte Ich 6 Lippo Pakete mit 3 Zellen auf max geladen, diese hatten nach 3 Monaten noch die gleiche Spannung, nix mit absinken !

Gruß Aloys.