Ist also der SUN-WR nicht nur an der WEA, wenn die Batterien vom Anker Solix voll sind, sondern auch, wenn da über einen freien Kanal noch die Akkus auch vom Wind geladen werden.
Für den Fall stimmt natürlich die WR-Kurve nicht.
Wenn die Dumpload wirklich mal ab 53V wirksam wird, werden die Lüfter laufen. Keine Frage.
Wenn das bei Deinem Standort wenig wahrscheinlich ist, mag es auch mit dem jetzigen Platz für die
Ersatzlast gehen.
Grundsätzlich muss bei besseren Standorten dieser WR aus Schutz vor über 60V DC noch ergänzt werden durch
eine Relaisschaltung. Version ....Überspannung in
Forum/cf3/topic.php?p=76838#real76838
Für Spannungsrelais aber siehe #4!
Ist natürlich einiges an Kladderadatsch incl. eines
passenden Schaltkastens, am Besten mit durchsichtigem Deckel.
Hat aber "auf dem Windmühlenhügel" schon mehrfach ausgelöst. Zuletzt gestern, bei Windgeschw. über 14 m/s.
Das dann, wenn die Netzeinspeisung von 1200W + 1200W an der Ersatzlast (bei 60V) nicht genügt haben, die Spannung unter 60V DC zu halten.